下面是小编为大家整理的矿井瓦斯抽采井管理制度(煤矿规章制度范文)(全文完整),供大家参考。
- 1 -
矿井瓦斯抽采井管理制度
为强化采掘工作面揭露瓦斯抽采井安全管理,杜绝瓦斯、水害、火灾、顶板及有毒有害气体涌出等事故,明确各单位职责, 特制定矿井瓦斯抽采井管理制度。
一、组织领导小组 为加强对矿井瓦斯抽采井管理工作,矿业公司成立瓦斯抽采井管理领导小组。
组 长:
副组长:
成 员:
领导小组下设办公室,办公室设在通风管理部,xx任办公室主任。
领导小组职责:负责审核瓦斯抽采井的设计与布局是否符合矿井生产接续规划要求;联系、核实开采范围内瓦斯抽采井封井情况,收集相关资料;落实采掘工作面揭露瓦斯抽采井各项措施, 杜绝瓦斯、水害、火灾、顶板及有毒有害气体涌出等事故发生。
各部门职责划分:
(一)通风管理部
1.
负责对接xx能源公司,采煤作业前 2 个月将可能揭露的瓦斯抽采井以告知函形式转发xx能源公司,并对需要封井的瓦
斯抽采井封井情况进行核实;每月底组织各部门对瓦斯抽采井进行气量验收,并不定期抽查现场安全情况。
2.
根据xx能源公司、地测部提供瓦斯抽采井位置、地质资 料、瓦斯抽采井具体情况(正在排采或者已经封井),编制揭露 瓦斯
- 2 -
抽采井安全技术措施编制,督促相关单位组织学习、落实措施相关内容。
3.
负责揭露瓦斯抽采井期间瓦斯治理、防灭火及有毒有害气体管理工作。
(二)地测防治水管理部 1.
负责瓦斯抽采井的隐蔽致灾因素排查,在年度矿井灾害预防和处理计划、年度风险辨识评估报告和采掘工作面地质说明书中进行明确。
2.
工作面设计时,核实开采范围内需要揭露的瓦斯抽采井, 将瓦斯抽采井的位置、标高、瓦斯地质、构造等情况,以业务联系函形式报送通风管理部、生产技术部。
3.
负责瓦斯抽采井的预测预报工作,每月月底前将大佛寺矿井田范围内的瓦斯抽采井进行更新,标注在采掘工程平面图上, 标注瓦斯抽采井名称、井位、轨迹及高程(含分支);每旬对井下采掘工作面与瓦斯抽采井位置进行更新,当采掘工作面距离瓦斯抽采井(或者分支)2 个月前,将可能揭露的瓦斯抽采井以业务联系函形式报送通风管理部;当采掘工作面距离瓦斯抽采井 (或者分支)1 个月前,将瓦斯抽采井的位置、走向、倾向、长 度、分布特征、标高、瓦斯地质、构造、破坏类型、与煤层(巷道)的关系、可能存在的隐蔽致灾因素,以业务联系函形式通知通风管理部、生产技术部、采掘单位。
4.
负责揭露瓦斯抽采井期间防治水工作,提前设置好排水系统,确保排水系统可靠,管路通畅。
(三)生产技术部 负责揭露瓦斯抽采井期间顶板管理工作,严格监督落实短掘
- 3 -
短支、敲帮问顶安全技术措施,根据巷道围岩破碎情况及时调整支护参数,确保顶板安全。
(四)机电管理部 1.
负责采掘工作面排水管路延接及水泵安装,确保排水系统可靠运行。
2.
负责采掘工作面机电设备管理,杜绝电气失爆。
(五)安全监督管理部 负责现场安全管理,落实监督安全技术措施现场执行,严格按照措施进行处理。
(六)调度指挥中心 负责揭露瓦斯抽采井人员、物料运输,协调安排及时将材料送达至施工地点。
(七)信息中心 负责采掘工作面监测数据准确、断电可靠,电话通信联络畅 通。
二、xxxx能源有限公司职责 1.
瓦斯抽采井设计:xx能源公司的新增瓦斯抽采井要严格按照大佛寺矿的生产接续规划,做好瓦斯抽采井的前期勘探、设计与布局,在取得xx矿业公司的同意与确认后方可实施。瓦斯抽采井设计必须符合《煤层气地面开采安全规程(试行)》及相关规范的规定。
2.
瓦斯抽采井生产管理:xx能源公司必须根据大佛寺矿的要求,开展好地面瓦斯抽采服务工作。xx能源公司必须确保瓦斯抽采井 24 小时不间断运行,若必须停止检修时,必须以书面 形式告知大佛寺矿。因故障停止抽采必须在 15 分钟内通知大佛
- 4 -
寺矿通风管理部。xx能源公司必须定期对瓦斯抽采井现场进行安全检查,发现问题,必须立即采取措施、进行处理。
3.
井下采煤作业前 1 个月前,必须完成影响范围内瓦斯抽采井封井工作,并将瓦斯抽采井竣工报告、封井作业总结、气量验收等资料移交大佛寺矿。
4.
定期巡查地面管网系统及附属设施,及时消除现场隐患。采动影响范围内,需要搬迁的管网及附属设施,必须提前 3 个月完成。
三、揭露瓦斯抽采井的处置流程 (一)揭露前准备工作 1.
采掘单位接到揭露瓦斯抽采井的通知后,编制工作面揭露瓦斯抽采井安全技术措施。明确瓦斯抽采井的走向、倾向、揭露 位置的对应坐标、层高和地面排采情况;明确大量瓦斯涌入巷道时的停送电、撤人范围,制定针对性安全防范措施,设专职瓦斯检查员,随时检查气体情况。
2.
综采队严禁超前拆除抽采管路、排水管路,对排水系统进行试运转,确保抽采系统、排水系统可靠运行。
3.
综采队验收员及各跟班队长准确掌握立井、主支距工作面距离,采煤机距瓦斯抽采井 20m 范围内,必须减慢采煤机截割速度,安排专人监护,对煤壁进行洒水。
4.
掘进队及时延接抽采管路、排水管路,并在工作面配备两台 30KW 排水泵,一备一用,抽采系统及排水系统必须与巷道掘进同步安装到位,不得滞后。
5.
掘进队验收员及各跟班队长准确掌握立井、主支距工作面距离,掘进距瓦斯抽采井 10m 范围内,坚持短掘短支;在距瓦斯
- 5 -
抽采井 5m 时必须按照标高进行先探后掘。
6.
瓦斯抽采队负责在工作面配备Φ127 埋线管、编织袋、封孔胶、钢锯等封孔材料。
7.
有硫化氢等有毒有害气体的瓦斯抽采井,现场作业人员必须配备硫化氢防护口罩,现场配备不少于 100kg 的生石灰。
8.
超前施工掘前预抽钻孔,对可能揭露的瓦斯抽采井进行探查、抽采,杜绝瓦斯、水害及有毒有害气体涌出等事故。
(二)现场处置流程 1.
瓦斯抽采井揭露后,施工单位跟班队长立即汇报矿调度指 挥中心、通风调度,说明现场具体情况,并停止其他一切工作, 等待命令进行处理。
2.
通风调度接到汇报后,立即向通风管理部及相关领导汇报情况,安排施工单位、瓦斯抽采队进行处理,瓦检员随时检查工作面及瓦斯抽采井瓦斯浓度。
3.
施工人员根据通风调度指令进行处理。
(1)
施工单位跟班队长及安检员根据揭露现场,检查顶帮部支护情况,确保按照安全技术措施支护、保护到位后,组织人员进行处理,同时做好工作面排水工作。
(2)
现场确认瓦斯抽采井未灌注水泥砂浆时,由瓦斯抽采队组织人员临时连接到抽采系统,安排专人放水,防止瓦斯超限事故发生;瓦检员随时检查工作面及管路内瓦斯浓度,确认无瓦斯喷出时,再由瓦斯抽采队连接正式抽采管路,吊挂平直,不得影响后期生产。
(3)
若瓦斯抽采井已经封堵,由瓦检员检查抽采井瓦斯情况,有瓦斯涌出时连接抽采,待管路卸压无瓦斯涌出后再进行处
- 6 -
理;检查无瓦斯涌出时,施工单位按照安全技术措施对瓦斯抽采井封孔管进行切割拆除,并由专人对切割口浇水。
4.
瓦斯抽采井处理结束后,由通风管理部、通维队、瓦斯抽采队、施工单位及安检员现场检查,确认安全可靠,工作面瓦斯正常后,向调度指挥中心、通风调度汇报瓦斯抽采井已经处理完成。
5.
调度指挥中心接到电话,确认已经处理完成,汇报矿值班领导后,下达恢复正常生产命令。
四、有关要求 1.
各部门针对瓦斯抽采井认真开展隐蔽致灾因素排查、危险性评估工作,落实好采掘活动范围内瓦斯抽采井封井工作,做好预测预报工作。
2.
各单位做好揭露瓦斯抽采井期间各项措施落实,保证灾害治理的效果,杜绝瓦斯、水害、火灾、顶板及有毒有害气体涌出等事故发生。
3.
发生轻伤及以上生产安全事故,按照《生产安全事故管理办法》,追究事故责任,进行事故追查。
4.
发生瓦斯超限、火灾、水灾、顶板及有毒有害气体涌出等事故,按照《矿井瓦斯“零超限”、“零发火”考核管理办法》等相关制度进行处理。